请问,WINCC组态软件支持楼宇BACNET通讯吗?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1742792&b_id=5&s_id=0&num=3
直接通讯不支持的
你可以用kepserver通讯,WINCC在用OPC读取
PLC有支持BACNET的模块
WinCC可以通过上海迅饶的网关把BACnetIP或者BACnet MS/TP转成OPC XML-DA服务或者S7协议给WinCC访问。
另外,西门子PLC开放数据给楼宇平台软件:可以使用上海迅饶的BACnet网关,可以把西门子的PLC通过串口的PPI或者网口的S7协议转成BACnetIP或者BACnetMS/TP。
www.bacnetchina.com