只看楼主 楼主 2022-01-06 15:54:53

最近又做了个OP277移植KP700的多个案例。分享一些细节给大家。

有的HMI 挂载了两个CPU 的内容。 WINCC FlexibleSP3的设置如下:


里面有两个链接,与2个CPU 进行链接。方式是 通过网络与第一个CPU链接。然后通过第一个CPU 的Profibus-DP 与第二个CPU链接。  如果直接项目移植之后的两个链接的设置是不能成立的。 需要把两个链接设置都人工改掉。需要设置设备代理。

具体方法如下:

  1. 在移植完成的HMI软件内添加设备代理



  2. 把两个设备代理的数据更新  在设备代理右键初始化设备代理。

  3. 选择设备代理关联的PLC程序结构里面对应的CPU.




  4. 之后把NET网和DP网的设置与原来CPU 通讯设置写成一样的。


  5. 图文并茂设置到这里,估计大家都会玩了。 OK




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1742806&b_id=5&s_id=0&num=2

版主

经验值: 69071
发帖数: 12275
精华帖: 59
回复:OP277移植KP700设置设备代理


只看楼主 1楼 2022-01-08 09:56:05

代理还能这么用,没用过啊

不在硬件里面使用代理创建连接,编译会报错的吗


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1867
发帖数: 330
精华帖: 0
回复:OP277移植KP700设置设备代理


只看楼主 2楼 2022-01-10 15:25:43


长知识了