最近又做了个OP277移植KP700的多个案例。分享一些细节给大家。
有的HMI 挂载了两个CPU 的内容。 WINCC FlexibleSP3的设置如下:
里面有两个链接,与2个CPU 进行链接。方式是 通过网络与第一个CPU链接。然后通过第一个CPU 的Profibus-DP 与第二个CPU链接。 如果直接项目移植之后的两个链接的设置是不能成立的。 需要把两个链接设置都人工改掉。需要设置设备代理。
具体方法如下:
在移植完成的HMI软件内添加设备代理
把两个设备代理的数据更新 在设备代理右键初始化设备代理。
选择设备代理关联的PLC程序结构里面对应的CPU.
之后把NET网和DP网的设置与原来CPU 通讯设置写成一样的。
图文并茂设置到这里,估计大家都会玩了。 OK
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1742806&b_id=5&s_id=0&num=2
代理还能这么用,没用过啊
不在硬件里面使用代理创建连接,编译会报错的吗
长知识了