只看楼主 楼主 2022-01-06 19:08:21

之前车间子站箱内的两通道4线制的AI模块,一通道的1、2接了温度仪信号线的正负,温度仪的电源外部提供,二通道通过4线制改二线制的方法接线连接一个压力变送器,两个互不影响可以同时工作。直到某一天,压力变送器突然无法正常工作,两端电压过低无法启动,温度仪不受影响,但是温度仪两根信号线全部拔掉,压力变送器就可以正常工作,但凡只要接一根温度仪的信号线,压力变送器就无法启动,求助各位大佬,这到底是什么原因呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1742819&b_id=4&s_id=0&num=1

游侠

经验值: 377
发帖数: 22
精华帖: 1
回复:2通道4线制AI模块无法同时带动两个通道的传感器


只看楼主 1楼 2022-01-10 11:24:49

参考电位不一致吧


 