技术论坛

s1200时间中断

作者 主题
新手

经验值: 21
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】s1200时间中断


只看楼主 楼主 2022-01-07 12:51:26

时间中断每分钟接通一次,q0.0为什么可以接通一分钟断开一分钟,为什么q0.0常闭点没有马上断开q0.0,0传到mb10为什么比较指令也没有被断开




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1742923&b_id=50&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 8881
发帖数: 542
精华帖: 4
回复:s1200时间中断


只看楼主 1楼 2022-01-07 14:55:06

程序的执行顺序是从上往下,从左往右,这个结果是正常的,你可以去看一下1200的基础知识


吾生也有涯,而知也无涯。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6776
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:s1200时间中断


只看楼主 2楼 2022-01-07 21:58:01

一分钟扫描一次程序,结果就保持在那儿。同样这段程序放到OB1看会有什么样的结果。


 