技术论坛

星三角启动

作者 主题
游民

经验值: 107
发帖数: 10
精华帖: 0
主题:【探讨】星三角启动


只看楼主 楼主 2022-01-07 21:29:27


星三角启动第二张有短路的可能,Q0.1和Q0.2有同时导通的可能?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1742979&b_id=50&s_id=0&num=9

至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:星三角启动
推荐帖


只看楼主 1楼 2022-01-07 21:44:07
怕这怕那的,问什么不用自己更容易理解的逻辑写程序?
再不就外部接触器电气互锁、机械互锁。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6764
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:星三角启动
推荐帖


只看楼主 2楼 2022-01-07 22:31:26

外部互锁,内部互锁,星形切换到三角形时内部要做个0.2左右的时间延时,不然会跳总闸的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24887
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:星三角启动
推荐帖


只看楼主 3楼 2022-01-08 07:29:02

电路图和梯形图都互锁,可靠的设计必须是安全第一、停止优先。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:星三角启动


只看楼主 4楼 2022-01-08 07:53:32

 外部接触器上的连锁必须有。星转角间留个1秒不到一点的间歇很有必要。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7769
发帖数: 1150
精华帖: 1
回复:星三角启动


只看楼主 5楼 2022-01-08 08:52:24

  按照程序中,就会同时导通,按照大神们的指导,增加软件的互锁,机械互锁也可以增加一下;


,,
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 242
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:星三角启动


只看楼主 6楼 2022-01-08 09:03:12

单单看这个程序是会出现的,应该把计时器 放上面是对的;

考虑到接触器吸合和断开都是有 延时的,中间切换应加个延时;

星三角两个接触器有没有搞个机械互锁卡扣,这样即使存在同时得电也不会同时吸合(正反转也是这样)。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69025
发帖数: 12257
精华帖: 59
回复:星三角启动


只看楼主 7楼 2022-01-08 09:41:57

星三角启动外部还是需要有互锁的,

最安全就是接触器上带有机械连锁


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 1000
发帖数: 187
精华帖: 0
回复:星三角启动


只看楼主 8楼 2022-01-08 16:54:02

关键是西门子跟施耐德的机械互锁老缺货。。。。。。。


学习西门子,晚上好睡觉
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8094
发帖数: 1308
精华帖: 6
回复:星三角启动


只看楼主 9楼 2022-01-09 14:17:56

每个接触器敞开点反馈PLC,,,,根据反馈信号 来控制


养活一团春意思,撑起两根穷骨头
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起