星三角启动第二张有短路的可能,Q0.1和Q0.2有同时导通的可能?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1742979&b_id=50&s_id=0&num=9
外部互锁,内部互锁,星形切换到三角形时内部要做个0.2左右的时间延时,不然会跳总闸的。
电路图和梯形图都互锁,可靠的设计必须是安全第一、停止优先。
外部接触器上的连锁必须有。星转角间留个1秒不到一点的间歇很有必要。
按照程序中,就会同时导通,按照大神们的指导,增加软件的互锁,机械互锁也可以增加一下;
单单看这个程序是会出现的,应该把计时器 放上面是对的;
考虑到接触器吸合和断开都是有 延时的,中间切换应加个延时;
星三角两个接触器有没有搞个机械互锁卡扣,这样即使存在同时得电也不会同时吸合(正反转也是这样)。
星三角启动外部还是需要有互锁的,
最安全就是接触器上带有机械连锁
关键是西门子跟施耐德的机械互锁老缺货。。。。。。。
每个接触器敞开点反馈PLC,,,,根据反馈信号 来控制