PLC1200 modbus写操作问题

作者 主题
新手

经验值: 42
发帖数: 7
精华帖: 0
主题:【探讨】PLC1200 modbus写操作问题


只看楼主 楼主 2022-01-11 19:24:02

如图所示,PLC进行写操作时BUSY一直为“1”读操作就正常,但是此MODBUS设备用串口调试助手可以正常进行读写操作。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1743599&b_id=50&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 6717
发帖数: 1038
精华帖: 1
回复:PLC1200 modbus写操作问题


只看楼主 1楼 2022-01-11 20:43:56

这个表示plc口被占用了,和从站没关系,从站当然可以写



1234567
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127356
发帖数: 22002
精华帖: 824
回复:PLC1200 modbus写操作问题


只看楼主 2楼 2022-01-11 21:32:57

你这个是ModBus TCP。写法与总线形式的MB_RTU完全不同。

你的MB TCP写法有好几个问题。

1、EN不需要前面的比较。这个功能块是“自动”的。(建立连接,传送等等)不用你管。

2、REQ只需要在PLC完成启动循环后,给出一个上升沿(0 -> 1)即可;(之后一直保持1都行。除非变更远程地址。)

(好好看看 状态字 7000,7001,7002...都是什么意思?)这个功能块建立连接的过程是自动的!哪怕你把网线扯断,再重新连接上,都不需要REQ!是自动再次连接,恢复通讯的!

3、那个指针需要指出缓冲区长度。

4、注意:如果是固定与对方通讯,读和写要使用不同的连接ID,同时己方和对方也需要分别使用不同的端口!

例如:客户端使用连接ID=1和端口502:读远程IP端口502;客户端使用连接ID=2和端口503:写远程服务器的端口503.

每一个IP都有65536个端口!除了一些默认定义的端口外,都可以用。


最后一点:什么时候才会用到Disconnect?

只有一种情况:我的1200的连接资源不够用了!

这时,就需要用一个连接ID去访问好多个MB_TCP服务器。

用法:当完成一个服务器IP访问后(Done),转存缓冲区数据,断开连接=1,直到状态字为已断开、REQ=0、断开连接=0;下个扫描周期,改变远程IP,下一个扫描周期REQ=1(开始新的连接)这称为 动态连接!

断开连接过程,绝对不是一个扫描周期就能完成的!是需要远程服务器响应的!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?