客户现场有一台WINCC 7.0 的正版软件,现在要做一个能源采集,需要走OPC UA 通讯,请问一下WINCC 7.0 支持OPC UA 吗?winCC版本从多少开始支持OPC UA的?谢谢。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1743779&b_id=65&s_id=0&num=4
WINCC V7.5开始支持OPC UA的,反正WINCC 7.0 不支持
7.4以上版本应该都支持,但需要安装相关选件。
7.0就别想OPC UA了,支持win7都费劲。还是其他通讯模式靠谱点,485之类的,从PLC上想辙可能功能容易实现,PLC采集数据,wincc本来不就和PLC可以通讯的吗?就怕是第三方的PLC,加了密那就很难操作了。