大家好,最近有几个项目相继出现PLC输出触点损坏的问题,经过分析发现都是30KW以上的接触器接的PLC输出点损坏,可能是感应电压烧蚀了触点,查看PLC使用手册,找到了相关信息,但无法确定接触器的线圈功率,也下载了西门子3RT5045-1AN20的产品手册,也没有找到相关线圈功率的信息,这种情况下怎样选择相应的电阻和电容,还有热敏电阻功率。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1744899&b_id=64&s_id=0&num=8
一般都通过一个中间继电器再拖接触器。
还是加个继电器隔离一下安全,感性负载产生的高电压很容易把出点击穿,我之前做项目用的端子式的继电器带电动阀,坏了很多,后来加了大点的继电器就没事了。
一般不直接控制交流接触器,你这种情况最好还是加个继电器之类的转一下,也不贵。
通过一个中间继电器
这个接触器启动时视在功率298VA,smart和1200继电器型输出电阻负载是2A,照明负载DC时30W,AC时200W。所以直接用PLC的输出点来带这个接触器不太行
加控制继电器
加中间继电器转换