各位大佬请教一个问题,西门子300和200smart S7通讯,程序写在200smart里面的,当时下载程序运行都正常,断电了,再上电后200smart里面的运动控制指令就不工作了,给不了使能端信号,普通线圈指令输出正常的,但重新给200smart下程序又运行正常了
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1745668&b_id=64&s_id=0&num=6
在线查程序
是不是送电有顺序的。
有些通讯连接指令出现异常中断,即便条件恢复后也不能正常发起通讯连接,需要重新触发连接指令。
我做过的一个项目碰到过这类问题,西门子1515借由PN I/O 网络(1515下面挂着I/O站)走MODBUS TCP 协议采集一个气体监测仪,监测仪木有网口只有485口,我在IO柜内加装了串口转以太网网关,网关供电由IO站提供,调试运行一段时间后都是能正常通讯采集监测仪数据,有次厂里停电,上电后发现1515采集不到监测仪数据了,看了一些资料,自己琢磨出一个办法解决了这个问题。
我上面说的,希望能对你有启发和帮助