1214C DCDCDC 组态一个热电偶模块,在上电后所有指示灯正常。但是在博图上组态后将配置下载到PLC后CPU的ERROR和热电偶模块都在闪红灯,通过博图将PLC重置后恢复正常。只下载CPU配置,不组态其他模块,CPU同热电偶模块指示灯正常。求大佬赐教
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1745785&b_id=50&s_id=0&num=14
报错没关系,你可以在线看诊断缓冲区报什么错误,然后才可以有的放矢的去改。
查看硬件组态的模块参数,会不会组态和实际对不上。
1 查看硬件组态的模块参数及热电偶类型。
2 查看一下是否启用了上下限报警,断偶报警等。
3 检查一下程序,是否符合编程规则,版本是否一致。
看看诊断信息
31232123
你没有接热电偶或者接线错误 。
检查组态取消断线诊断。未接任何线相当于传感器断线,对应接口是悬空装态。
断偶报警,已超出最大报警限制了。查一下热电偶有没有断线,或者接线错误什么的吧。
将这里的√取消即可。
在缓冲区里看诊断信息,找出报警的原因。
应该是没有接线的原因吧
超上限 明显是触发了热电偶模块的上溢出诊断 说明你的吗模拟量输入信号超出了正常范围 检查模拟量信号是否正常 模块选型和硬件组态对不对
检查组态模块的硬件地址,是不是和其他的模块有冲突?
超限了吗不说。热电偶估计线接的不对,或者 买的不对