主题:【求助】Portal V16 IEC TOF 不动作


只看楼主 楼主 2022-01-26 16:00:49

微信图片_20220126151451.png

在S1500组态,只有一个计时器,但不动作,不提示;


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1746052&b_id=66&s_id=0&num=5

侠圣

经验值: 4376
发帖数: 674
精华帖: 4
回复:Portal V16 IEC TOF 不动作


只看楼主 1楼 2022-01-26 16:25:24

定时器的Q输出点连接一个BOOL变量,例如:M5.0,然后再试试


一天不学习就难受!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76240
发帖数: 19148
精华帖: 378
回复:Portal V16 IEC TOF 不动作


只看楼主 2楼 2022-01-26 22:36:08

是TON还是TOF?


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6783
发帖数: 1108
精华帖: 1
回复:Portal V16 IEC TOF 不动作


只看楼主 3楼 2022-01-26 22:40:58

这个问题有很多人提过,时间TON的Q输出要有个变量,不然就会就出现这种虚线框。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:Portal V16 IEC TOF 不动作


只看楼主 楼主 4楼 2022-01-27 13:56:05

 昨天已测试了,确实需要加一个Q;但对于计时本体来讲,只要信号具备,就一可以计时才对,




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1125
发帖数: 164
精华帖: 0
回复:Portal V16 IEC TOF 不动作


只看楼主 5楼 2023-01-18 10:14:18

博途里面,IEC TIMER一定要调用Q或者ET才会正常执行


 