只看楼主 楼主 2022-01-28 08:38:27

从一台计算机移植过来的单用户项目,计算机名称已改为本地计算机名称,项目可以运行,运行后打开曲线发现没有趋势,所连变量为归档变量,归档变量实际上有数值,打开变量记录时提示错误:变量记录组态系统已在另一台计算机上启动。计算机名称:****。求助啊




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1746263&b_id=5&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 8540
发帖数: 939
精华帖: 15
回复:wincc7.2曲线无显示


只看楼主 1楼 2022-01-28 14:57:07

计算机名称改为英文试一下,再检查一下趋势曲线和数据表的数据源


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69053
发帖数: 12266
精华帖: 59
回复:wincc7.2曲线无显示


只看楼主 2楼 2022-02-15 22:35:34

计算机名称改过吗?在安装完WINCC之后


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:wincc7.2曲线无显示


只看楼主 3楼 2022-02-16 09:20:04

应该是该过计算机名了


 