技术论坛

200smart PROFINET通信问题

作者 主题
侠士

经验值: 1914
发帖数: 18
精华帖: 0
主题:【求助】200smart PROFINET通信问题


只看楼主 楼主 2022-01-28 10:32:35

图中QB  IB地址     我在程序段中是不是还需要加一段传送指令这样才能保证控制器端采集的数据是我vd120里面的数据




低调学习,高调求教
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1746294&b_id=64&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 72012
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:200smart PROFINET通信问题
推荐帖


只看楼主 1楼 2022-01-28 10:48:26

用mov指令也可以,不写mov指令,直接电源IB/QB地址也可以的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12743
发帖数: 1586
精华帖: 1
回复:200smart PROFINET通信问题


只看楼主 2楼 2022-01-28 13:16:49

我和楼主的用法一个样


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3578
发帖数: 614
精华帖: 0
回复:200smart PROFINET通信问题


只看楼主 3楼 2022-02-04 17:50:29

跟S7-1200 1500PLC一样啊,Q对应控制字,I对应状态字