LOGO!8.3通过串口服务器(MODBUS TCP和MODBUS RTU互转的一个硬件产品)控制变频器启动/停止,实现通过本体显示器改变变频器频率,读取电压电流频率等实时数据,变频器品牌是台达的,测试正常,在论坛看了好多帖子,也从中学会了一些,也将这个测试的所有截图分享给大家,大家有更好的方法,也请发出来分享!!!
变频器启动将HR8193赋值为2,(BIN 0000 0000 0000 0010)
变频器停止将HR8193赋值为1,(BIN 0000 0000 0000 0001)
测试用的是本体光标键,第一次按做为启动,第二次按做为停止,,通过加减计数器给算术指令赋值。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1746507&b_id=28&s_id=0&num=10
很好的分享,不错
感谢分享!
楼主的案例很有借鉴意义 希望以后直接与设备通讯的案例越来越多!
很好,值得学习。
很不错的案例,LOGO!8通过MODBUS TCP/MODBUS RTU的转换器与modbus设备通讯是完全可以的。
我也曾想过LOGO与变频器通讯问题,因二者的通讯物理连接不同,不知如何处理。现在知道了,采用【MODBUS TCP/MODBUS RTU的转换器】可解决。
我一直都是用LOGO!的AI、DI和AQ、DO,通过将变频器设为外部端子控制,来控制变频器,通过LOGO!走通讯还是第一次见到。
学习收藏一下,路过帮顶,
变频器选装MODBUS TCP通信卡,就不需要串口服务器转换了,实际使用正常,比串口服务器更稳定更快!