要么是程序里面的模块没有配置为4线制,要么传感器本身有问题,要么接线有问题。
很简单,接线到模块后,测量传感器的输出电压有多少伏?模块的电流等效电阻是250Ω,然后4mA电流就是等效1V电压。
硬件组态所有通道测量类型电流4线制,测量范围4—20ma4-20mA对应的不是 0-27648?
0到3对应4-20的0-27648没毛病吧。你组的事0-20毫安?
看看你的组态测量范围是不是4—20ma。
传感器的反馈电流 4MA 反馈是对的,这样只是你 AI 模块量模块的组态和程序数据的对应关系啦
如果组态的是4-20MA,4MA对应的值就是0左右,除非和组态0-20MA混了。