技术论坛

直接使用cu310-2pn上的数字量模拟量端口,除了999自由报文可以使用,还能用什么报文

作者 主题
游民

经验值: 137
发帖数: 24
精华帖: 1
主题:【求助】直接使用cu310-2pn上的数字量模拟量端口,除了999自由报文可以使用,还能用什么报文


只看楼主 楼主 2022-02-10 08:18:13

不使用PLC的IO模块的情况下,直接使用cu310-2pn上的IO点,推荐使用什么报文。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1747223&b_id=104&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 5702
发帖数: 1178
精华帖: 5
回复:直接使用cu310-2pn上的数字量模拟量端口,除了999自由报文可以使用,还能用什么报文


只看楼主 1楼 2022-02-10 08:47:46

可以使用自定义报文。


自强不息
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127315
发帖数: 22000
精华帖: 824
回复:直接使用cu310-2pn上的数字量模拟量端口,除了999自由报文可以使用,还能用什么报文


只看楼主 2楼 2022-02-10 09:23:18

报文220


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7089
发帖数: 455
精华帖: 1
回复:直接使用cu310-2pn上的数字量模拟量端口,除了999自由报文可以使用,还能用什么报文


只看楼主 3楼 2022-02-13 09:06:52

每个cu310不都需要在plc上定义么,那自由报文也不是所谓的完全自由啊,你也得和传动设置成一致的啊。这就定义了接收几个字发送几个字啊。


坚持就是胜利!
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
直接使用cu310-2pn上的数字量模拟量端口,除了999自由报文可以使用,还能用什么报文
您收到0封站内信:
×
×
信息提示