签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
最近研究了一下simotion,没有什么资料上手确实挺难的。先从最简单的LAD编程搞起吧,总结了一下搞一个小贴纸,帮助一下小白。
首先软件使用的是TIA V17,SCOUT TIA V5.4.3,仿真的是simotion d425-2 dp/pn
话不多说,以下为测试步骤:
一、创建项目
二、网络配置默认就好
三、点击SIMOTION组态,进入scout软件页面,做如下操作开始模拟
四、点击在线
如果第一次在线成功的话就成功了,在线报错的话应该是pg/pc接口改变了,不知道为什么会改变,在那里重新设置一下然后在重新在线就可以了。更改pc/pg接口时,SIMOSIM不要关闭。
五、在线成功,搞一个虚拟轴测试一下
六、 轴配置都是默认的就可,然后按一下步骤:
1. 添加一个空的故障处理程序
2. 点击2处翻到3处
3. 把故障处理程序分配到系统中断任务中(不分配的话模拟无法启动。)
七、通过轴控制面板控制轴及监控状态
1. 下载程序
2. 打开控制面板
3. 取得控制权限
4. 打开trace
5. 添加变量
6. 下载trace
八、 轴控制基本操作
1. 从左到右依次是:轴使能,速度模式,位置模式,相对绝对模式,回零
2. 左启动,右停止。先点击轴使能,然后选择任一模式,点击启动或停止。
3. 开始trace
4. Trace图
九、搞个小程序测试下
1. 插入新程序
2. 搞一些要用的变量
十、打开新建的程序,然后
1. 打开指令库
2. 选择plc open-single axis
3. 拖到程序段中
4. 相当于给每个功能块分配背景数据块
十一、其它功能块类似调用,不一一赘述,然后搞一个简单的画面
1. 组态wincc rt advance
2. 基本设置如上。
3. 组态WinCC Runtime Professional时会报:HMI连接不支持本地端点和伙伴端点的组合使用 错误,HMI连接无法更改S7连接,没找到解决方法,有大佬知道怎么解决嘛
十二、搞个小画面,基本运动,搞得比较随意,还能凑合看。
十三、运行测试
十四、测试还ok。
十五、希望这个帖子可以帮助到需要的人。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1747378&b_id=46&s_id=0&num=8
我的打不开仿真是怎么回事啊
感谢楼主分享!
start simosim是灰色什么原因,谢谢 大家有遇到吗?
请问我这个编译为啥报错,只拖了一个硬件,cout tia v5.3 simosim v5.3
引用楼主详细内容:
请问我安装的Scout 独立版本的 V5.4版 ,也安装了仿真安装包,为什么还是灰色的不能用呢 ?
有碰到这个问题的吗
就是说博图里装了motion scout TIA 虽然在博图硬件里能找到motion的硬件,但是组态编程其实都不在博图里吗? 相当于还是个新软件或者是把scout 嵌入了一下?但并未完全结合,和1500还是不一样的吧。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录