各位大佬,G120变频器配置SSI激光测距仪时出现7600报警
有什么原因那
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1747392&b_id=47&s_id=0&num=3
F07600 (A) 编码器 2:不能进行校准
信息值: 驱动数据组 : %1
信息类别: 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)
应答: 立即
原因: 将绝对位置 (r0483 或 r2723)从增量换算为长度单位 (LU) 的系数和最大编码器值相乘得出的值,超出了位置实际 值说明的值域 (-2147483648 ... 2147483647)。 处理: 如果允许的最大绝对位置值 (LU) 大于 4294967296,则可能由于溢出运行而不能进行校准。
参数手册上有详细解释。
其它方面的原因有,在参数配置正确的情况下,因为接线或干扰原因造成的驱动器接收到的编码器数据过大而造成这个问题。
楼主应该详细介绍些使用状态就好了。比如激光测距仪的信号零点满度范围,信号形式?等等。参数设置是如何的?相关的参数如何设置的?等等。
泛问,自然会得到的是泛答。对解决问题也无的放矢。
SSI编码器配置出错 估计 提供下SSI 编码的说明书 和你配置的界面截图