为什么我修改的频率值能写入到变频器,但是变频器上显示的实际频率一直是0,而且监视的当前状态显示是FA71,试了好几个变频器和plc,一直都是这样,不知道是哪里的问题,请大神指点一下吧(变频器上的指示灯为绿灯常亮)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1747614&b_id=4&s_id=0&num=6
变频器设置有问题吧
用标准功能块控制吧,https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/mm4/drv/009comm/profibus.html
先和传动核对通讯给定和反馈,看看传动侧接受到了什么,不一定是程序的问题。
写入变频器频率的寄出器地址,和变频器显示频率的地址不同,查查寄存器地址对吗?
从传动的状态字来看,传动未准备就绪,无使能信号;检查下是传动的面板未切换到远程操作;
变频器需要设置合适的通讯参数