求大神解惑!我用的是博图V17,CPU 1241C,通讯板CB 1241,程序在附件中。同时把2台仪表与通讯板连接,RXD灯就会一直常,电脑监控也就没有数据了。如果拆掉其中任何一台的线,另外一台的数据,也就可以正常监控到了。
麻烦有经验的师傅,帮忙解答下,问题出在哪儿了?
非常感谢!!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1747832&b_id=50&s_id=0&num=6
如果接一台,都能正常,可能是程序有问题,查查看。
2台仪表的地址站,设置成1和2
程序,我是根据官网模板做的!
地址也分别是1和2。
给西门子客服打电话,他们技术给我打了几个电话,说我接线有问题,可是同样的接线,换成SMART——CPU,2台就是正常的,接线也没变过。
程序中,只写读取1台设备的数据,也只接1台设备的线路,可以正常读取;
程序不变,把第二台设备的线接进去,然后RXD灯就一直常亮了,这是什么原因??
仪表本身的站地址设置过吗?
年前也遇到一样的问题,CB1241做Modbus-RTU通讯,下面连接了十几台变频器,变频器上电后CB1241 上的Rxd灯一直常亮,调用Modbus库程序将相关管脚参数设置好后,读写变频器参数,有时候可以通讯上,有时候没反应,大多数情况下不正常(Rxd灯就是一直常亮!)。咨询西门子热线也是说线路有问题,让排查线路,后来实在没办法了,用S7-200Smart做主站和变频器Modbus-RTU通讯,线路都没有变,写好通讯程序后,通讯一切正常,十几台变频器数据读写都正常!到现在也没弄明白是哪里出了问题,不知道网上的同行们有没有什么好的建议