主题:【求助】模拟量转换的处理效率


只看楼主 楼主 2022-02-14 13:07:39

各位老师,

我有一个问题需要请教大家,是关于模拟量处理方式的。

假设本程序有10个模拟量输入。是做一个子程反复调用,还是直接在程序段中换算10次,哪一种方式效率更高?



谢谢。。。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1747901&b_id=50&s_id=0&num=4

奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:模拟量转换的处理效率


只看楼主 1楼 2022-02-14 13:19:00

子程序反复调用可以让程序更规范。效率有好几种理解,一种是从PLC角度讲程序的运行效率,当然是程序越简单效率越高;另一种是编程开发的效率,用模块化编程显然要高。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:模拟量转换的处理效率


只看楼主 2楼 2022-02-14 15:12:53

PLC执行效率相差无几,编程效率后高。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3816
发帖数: 730
精华帖: 3
回复:模拟量转换的处理效率


只看楼主 3楼 2022-02-14 20:55:28

配合自定义数据类型的话做成块更方便,如果不用自定义数据类型两个区别不大。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 3
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:模拟量转换的处理效率


只看楼主 4楼 2022-02-17 15:03:56

前面那种效率更高


 