主题:【求助】MultiRanger 200输出信号电流为前端探头电流,如何调整液位差信号电流呢?


只看楼主 楼主 2022-02-14 17:49:32

MultiRanger 200输出信号电流为前端探头电流,如何调整液位差信号电流呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1747948&b_id=39&s_id=0&num=1

侠士

经验值: 1424
发帖数: 209
精华帖: 17
回复:MultiRanger 200输出信号电流为前端探头电流,如何调整液位差信号电流呢?


只看楼主 1楼 2022-02-15 10:53:06

楼主:你提的问题有点含糊,不好理解?你关注这几个参数;

1.    P001  MultiRanger 200是否用作物位差控制

2.    P001  使用一个还是二个探头,

3.    P002   液体

4.    P003   液体上升、下降速度

5.    P004   探头型号代码

6.    P005   单位

7.    P006   探头高度

8.    P007   量程

9.    P200   输出电流选择(对应量程)

10.  P201   选择mA功能 (物位)

11.  P202   电流输出通道

12.  P210   对应物位差4mA低液位

13.  P211   对应物位差20m高液位

可以到下载中心页面,下载 MultiRanger100/ 200中文操作手册,内有详细说明,



 