MultiRanger 200输出信号电流为前端探头电流,如何调整液位差信号电流呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1747948&b_id=39&s_id=0&num=1
楼主:你提的问题有点含糊,不好理解?你关注这几个参数;
1. P001 MultiRanger 200是否用作物位差控制
2. P001 使用一个还是二个探头,
3. P002 液体
4. P003 液体上升、下降速度
5. P004 探头型号代码
6. P005 单位
7. P006 探头高度
8. P007 量程
9. P200 输出电流选择(对应量程)
10. P201 选择mA功能 (物位)
11. P202 电流输出通道
12. P210 对应物位差4mA低液位
13. P211 对应物位差20m高液位
可以到下载中心页面,下载 MultiRanger100/ 200中文操作手册,内有详细说明,