技术论坛

MM 440变频器使用中遇到的50Hz工频干扰问题

作者 主题
新手

经验值: 33
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】MM 440变频器使用中遇到的50Hz工频干扰问题


只看楼主 楼主 2022-02-15 08:37:27

问题请教:

       在一台机器上安装了3台7.5kW的变频器,变频器工作时对这台机器上的其它器件产生了50Hz的工频干扰,请教大家这是什么因素造成的?谢谢!

       

      


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1748009&b_id=104&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 30302
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:MM 440变频器使用中遇到的50Hz工频干扰问题


只看楼主 1楼 2022-02-15 08:43:52

有没有使用滤波器呢,接地是怎样处理的啊


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
回复:MM 440变频器使用中遇到的50Hz工频干扰问题


只看楼主 2楼 2022-02-15 09:04:53

这个网站上这方面的资料太多了,你搜下吧

接地,屏蔽电缆、动力线与其他控制线的距离,单独穿管等等。还有上楼说的使用滤波器等


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 33
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:MM 440变频器使用中遇到的50Hz工频干扰问题


只看楼主 楼主 3楼 2022-02-15 09:44:09


现在发现只有50Hz干扰信号,没有其它频率的干扰,这种工频干扰是不是通过变频器的电源线传导的?使用了电抗器、滤波器、屏蔽电缆等方法后能否一定能消除50Hz的干扰?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2302
发帖数: 276
精华帖: 2
回复:MM 440变频器使用中遇到的50Hz工频干扰问题


只看楼主 4楼 2022-02-15 11:44:13

考虑一下接地


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6778
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:MM 440变频器使用中遇到的50Hz工频干扰问题


只看楼主 5楼 2022-02-15 12:06:33

主电源加进线滤波器,信号线屏蔽线,接地,动力线与信号线不能并行铺设。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16421
发帖数: 2400
精华帖: 0
回复:MM 440变频器使用中遇到的50Hz工频干扰问题


只看楼主 6楼 2022-02-15 14:42:18

接地不要与其他共用,尤其是大负荷或者变化大的负荷。