通过触摸屏设置流量、压力值,然后用西门子200PLC怎么编程才能完成设定流量时通过自动调节两个调节阀(一个入口调节阀,一个出口调节阀)完成流量的自动调节。或是设定压力值时,通过调节两个调节阀来完成这个压力值的自动调节。这两个调节压力或是调节流量的在一个程序中,怎么设置这两个调节的切换,如果用PID调节,怎么可以一个PID同时调节这两个阀门呢,调节压力和调节流量时两个阀门的动作还不一致。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1748764&b_id=3&s_id=0&num=4
如果要求一般,使用比较指令就可以。
如果要求控制精度高,使用PID控制,PID输出正负数值,正数值控制入口调节阀,负数值控制出口调节阀。
pid加分程控制,pid输出结果50%~0转换成6400~32000给ao1控制阀门1,50%~100%转换成6400~32000给ao2控制阀门2。
在pid输出50%的时候,两个阀都是关闭状态呀,0时打开阀1,100时打开阀2.
根据工艺要求尽量分出主辅。