西门子300cpu集成的DI问题
今天,看到这样的帖子,说有一个314C-2DP的plc,输入集成的IB137(I137.0绿色指示灯确认已经亮了,但是监控程序没有使能),我看到这个贴子,第一反应是组态的硬件与实际的地址是否一致,也就是说,硬件无论是系统默认还是人工自定义,必须与实际的cpu一致,且没有任何报警。
帖子:https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_267669_1029.html#
真的是不试不知道,一试“吓一跳”,我按提问者的地址组态了一个测试项目,集成的IB地址也是从IB137开始到IB138,哦对了,我测试的cpu机型是313C-2DP的,图示:
连接硬件集成的模块24V电源正、负,将硬件下载,DI/DO模块正常,图示:
集成的DI/DO模块也没有报警,用短导线连接IB137(I137.0),绿色指示灯亮起,输入回路正常,创建一个变量表,监控I137.0的输入状态,图示:
居然没有被使能,测试到此,已经与网友提问的类似情况了,有一点感觉了,继续测试。重新打开硬件组态,看cpu性能数据,IB可以到2047地址范围,图示:
由此,IB137也应该在这个范围,而没有问题呀。
无论怎么样,我还是再试试其它地址,果断把IB137修改为IB0开始的地址区域后,下载新的硬件组态,再监控变量表输入地址I0.0的状态,图示:
当把集成的DI地址修改为IB0~IB1输入正常了,编辑测试程序,I0.0同样能够正常触发使能。此,我想应该是这个问题了,即集成的DI/DO地址虽然在cpu监控中的地址监控,是在cpu范围内的IB2047的,但是,允许集成的地址也有具体的要求,也不想再看cpu模块手册的具体要求了,问题应该是这个范围的设置问题。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1749144&b_id=4&s_id=0&num=19
哈哈,这个是你的过程映像区大小设置的问题,虽然最大可以设置到2047,但是实际设置是可以根据IO的规模修改的,如果你的设置少于137那么就接收不到。你看你的设置界面“过程映象”里是空的,说明已经超出了范围。没记错的话默认设置是128,如果要使用137就需要改成138。
哈哈哈,先点赞后评论,是的,是的,你说的没有错,我也是一时想不起来,在那里可以通过设置的问题,类似的问题之前也有遇到过,时间长了忘了,
再次,感谢。
查了查,确实如你说的那样,图示:
这个确实是时间长不使用,容易忘记
CPU自带的IO地址默认,基本上没修改过,输入输出映射地址都是默认,确实需要注意这个问题
同时回复3、4楼:
确实忘记了,主要是自己记心差。加上目前对300、400只是维护了,缺少必要的关注度。目前,主要应用是s7-1200或者s7-1500机型了,精力也着重转移到那个方向了。
汗!好久没用300了,接受新的知识,旧的就慢慢遗忘了!尴尬!
厉害啊,找到源头
引用1楼详细内容:
要感谢will666侠,是他提醒我的。
记心差,这个问题我想起来,还在其它贴子上讨论交流过的呢,忘了干干净净了,写贴到最后,确实也感觉到总有一点什么没有想起来,不曾想,will66侠马上反应过来了,再次感谢。
所以有些东西就会不经意遗忘!以后这个可以做个总结来着
以前一直没有注意过,今天又学到新知识了。谢谢!
学习了,确实需要注意
什么经验分享,这就是不看手册的典型!
CPU314C-2DP的技术参数
CPU314C-2PN/DP的技术参数
看看过程映像区的设置,集成IO的地址是一样的吗?
在那儿瞎想瞎试,看手册先!
有些东西不常用,有些淡忘了
小细节还是不能忽视
确实忽略了
很有帮助,有时候遇到过,不知道怎么解决
严格按照说明书一项一项配置,就可以了!
用PIW 就可以访问 过程映像区以外得IO 呀
紧凑型300和紧凑型1500有点定位类似,第一位都是为了更低的价格。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录