技术论坛

LOGO增加信息文本显示器时,显示未连接至输出的块,如何解决?

作者 主题
新手

经验值: 43
发帖数: 5
精华帖: 0
主题:【求助】LOGO增加信息文本显示器时,显示未连接至输出的块,如何解决?


只看楼主 楼主 2022-02-26 14:24:39

下载进出现以下信息:

网上说FBD模式可以在显示器模块后增加X,来结束程序。

但我采用的是LAD模式,后面没法连接X,请问题如何解决?





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1749706&b_id=28&s_id=0&num=2

版主

经验值: 18057
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:LOGO增加信息文本显示器时,显示未连接至输出的块,如何解决?


只看楼主 1楼 2022-02-27 04:20:17

改成另一种编程模式!


sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9764
发帖数: 1453
精华帖: 72
回复:LOGO增加信息文本显示器时,显示未连接至输出的块,如何解决?


只看楼主 2楼 2022-03-05 15:37:24

消息文本的 En 前面(左侧):增加 使能 消息文本 的条件;

以及结束程序的 线圈。如下图中的X2

打开 输出线圈的属性,可以找到 开路连接器 X






书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
LOGO增加信息文本显示器时,显示未连接至输出的块,如何解决?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。