上位机和CPU距离200米,怎么通讯?

作者 主题
游士

经验值: 295
发帖数: 44
精华帖: 0
主题:【求助】上位机和CPU距离200米,怎么通讯?
推荐帖


只看楼主 楼主 2022-02-28 14:26:11

1.A地和B地各有一个交换机,两个交换机之间通过光纤连接,这样上位机(A地)和PLC(B地)之间就能正常通讯了吧?


2.如果把CPU也放在A地,B地放IO,能通过pn进行组态通讯吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1749984&b_id=66&s_id=0&num=6

游士

经验值: 183
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:上位机和CPU距离200米,怎么通讯?
推荐帖


只看楼主 1楼 2022-02-28 14:31:32

回答1:可以用光电转换器,或者你试试200米中间放一个交换机,但是建议还是用光纤


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2241
发帖数: 378
精华帖: 4
回复:上位机和CPU距离200米,怎么通讯?
推荐帖


只看楼主 2楼 2022-02-28 15:21:05

1、A网口---光纤交换机---光纤---光纤交换机--B网口

2、A CPU网口---光纤交换机---光纤---光纤交换机--B IO网口


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127329
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:上位机和CPU距离200米,怎么通讯?


只看楼主 3楼 2022-02-28 17:21:28

是的。用单模光纤AB转换器是可以的。

一般的RT级别的IO通讯都是可以的(例如远程PN变频器控制等)。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4242
发帖数: 583
精华帖: 3
回复:上位机和CPU距离200米,怎么通讯?


只看楼主 4楼 2022-02-28 18:00:54

西门子解决类似的方案有很多,首先考虑CPU的放置位置,当然是距离控制IO近一点好,通过光纤连接上位机就好了。


如果非要把CPU放到上位机旁边,用过ET200SP,接口模块上的RJ45,直接换成光口的就好了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:上位机和CPU距离200米,怎么通讯?


只看楼主 5楼 2022-03-01 00:10:06

可以,是的。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127329
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:上位机和CPU距离200米,怎么通讯?


只看楼主 6楼 2022-03-01 15:47:46

两个交换机AB之间距离超过80米(电缆全长一定超过80米),使用网线传输100M就很困难了。这是网线电缆的性能(每米电容)决定的。

两地通过一段转换模块光缆互联,只是物理链路的转换。凡是不需要拓扑的,都可以。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?