1.A地和B地各有一个交换机,两个交换机之间通过光纤连接,这样上位机(A地)和PLC(B地)之间就能正常通讯了吧?
2.如果把CPU也放在A地,B地放IO,能通过pn进行组态通讯吗?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1749984&b_id=66&s_id=0&num=6
回答1:可以用光电转换器,或者你试试200米中间放一个交换机,但是建议还是用光纤
1、A网口---光纤交换机---光纤---光纤交换机--B网口
2、A CPU网口---光纤交换机---光纤---光纤交换机--B IO网口
是的。用单模光纤AB转换器是可以的。
一般的RT级别的IO通讯都是可以的(例如远程PN变频器控制等)。
西门子解决类似的方案有很多,首先考虑CPU的放置位置,当然是距离控制IO近一点好,通过光纤连接上位机就好了。
如果非要把CPU放到上位机旁边,用过ET200SP,接口模块上的RJ45,直接换成光口的就好了。
可以,是的。
两个交换机AB之间距离超过80米(电缆全长一定超过80米),使用网线传输100M就很困难了。这是网线电缆的性能(每米电容)决定的。
两地通过一段转换模块光缆互联,只是物理链路的转换。凡是不需要拓扑的,都可以。