程序如图所示,安全程序FB907中调用两次FB950,FB950无背景DB,使用的是多重背景调用,现在发现偶尔出现第二个调用的FB950输入条件满足时但是无输出,输入信号重新由0→1就有输出了,所以现在我想单独监控第二个调用FB950内部逻辑情况,不知道该如何操作,请各位大神指教!!!
1、如果FB950有单独的背景DB我知道如何单独监控,现在问题是多重背景调用。
2、有朋友说在程序中可以取消其他的FB950调用,只调用想监控的这个。可是整套程序中调用十几次FB950,生产线正常生产需要所有这些安全信号,并且FB950偶尔出现无输出情况,所以这个方法行不通的。
3、还有人说将FB907下载一次然后右键FB907有打开并监控,这样也不行啊,因为FB907是安全程序,不能直接下载的,并且安全程序下载后cpu会STOP重启,FB950信号也重新刷新了输出就正常了也不行啊。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1750030&b_id=4&s_id=0&num=3
集中监控相关的所有变量。
安全类型的
在菜单里面有个调试还是测试模式的,试试能打开不?
FB950是否有问题,会不会有类似“先赋值后使用”或者沿指令冲突问题或者其它问题?或者在I164.0和162.1下边并接一个置位并自复位,然后监控这个置位,以区分是FB950问题,还是使能问题。