只看楼主 楼主 2022-03-02 09:06:04

        在上位机上点击启动按钮,设备启动,点击停止按钮,设备停止,(启动按钮与停止按钮均在小画面中用直接连接方式进行控制,按左键为1,松开为0);但是设备停止后程序启动按钮一直置位为1,(没有写对启动按钮置位程序),设备自动启动。

        目前在程序上新增对启动按钮,停止按钮启动完成后进行复位,想问一下前辈们这是什么原因造成的?还可以用什么方法杜绝这种现象?






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1750219&b_id=66&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 3816
发帖数: 730
精华帖: 3
回复:关于wincc画面与1500之间控制的问题


只看楼主 1楼 2022-03-02 10:28:37

在上位机中置一,复位在PLC程序中执行,在PLC程序的最末端写当一个位为一的时候就把这个位复位。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:关于wincc画面与1500之间控制的问题


只看楼主 2楼 2022-03-02 11:08:21

一般用wincc做按钮也是按下为1,松开为0,功能跟物理的按钮形式一样

另外就是做延时复位,基本上都在PLC里面做,wincc置位1,PLC延时复位

第一种方式在项目上经常用,延时的还真没用


看你的程序应该是,上位按下1松开0,然后程序里面用一个延时断开定时器,送几秒的脉冲,跟上面的说法还不太一样


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 183
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:关于wincc画面与1500之间控制的问题


只看楼主 楼主 3楼 2022-03-02 11:32:49

没有用到延时,我直接在下面的程序段直接复位,也可以用


 