我现在有一台V20的变频器在做恒压的闭环控制,我现在想要通过S7-1200PLC的modbus通讯来设定压力值和读取压力的反馈值,具体要读取和写入哪个modbus寄存器地址?还有我现在是直接把压力变送器的线接到变频器上的,变频器具体的闭环控制参数要怎么设定?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1751212&b_id=104&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 127317
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:如何通过modbus通讯来控制V20变频器闭环控制的参数和读取闭环控制的反馈


只看楼主 1楼 2022-03-08 18:44:53

闭环最好在变频器内部做。

V20的手册中有通讯地址列表。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:如何通过modbus通讯来控制V20变频器闭环控制的参数和读取闭环控制的反馈


只看楼主 2楼 2022-03-09 09:58:30

我也同意楼上观点。闭环控制做在装置里好。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5430
发帖数: 553
精华帖: 9
回复:如何通过modbus通讯来控制V20变频器闭环控制的参数和读取闭环控制的反馈


只看楼主 3楼 2022-03-09 13:09:02

V20本身有PID宏,参数设置见图




 