只看楼主 楼主 2022-03-08 20:31:59

附件为源代码:

主副安全防护门控制.zip


今天调试程序发现出现了几次,找不出问题肯定不能上线使用,所以还请各位大侠帮忙解决为感!






志存高远 脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1751310&b_id=64&s_id=0&num=16

至圣

经验值: 67548
发帖数: 14783
精华帖: 100
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 1楼 2022-03-08 22:36:56

加上这个。

LD     I0.7

INCB   VB0

在主程序哪里都可以。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2335
发帖数: 522
精华帖: 0
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 2楼 2022-03-09 09:09:20

MO.O是不是别的地方有通的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7870
发帖数: 903
精华帖: 0
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 3楼 2022-03-09 09:37:41

 把M0.0更换了试试。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1322
发帖数: 172
精华帖: 0
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 4楼 2022-03-09 10:04:07

firstscan M0.0 复位?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 楼主 5楼 2022-03-09 12:32:33

firstscan M0.0 复位?,M0.0这个参数也是第一次使用,就知道它存个中间间而已


志存高远 脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 楼主 6楼 2022-03-09 12:33:45
以下是引用董志在2022-03-09 09:09:20的发言 >2楼

MO.O是不是别的地方有通的

把M0.0更换了试试。这个模拟测试的时候没有发现引用的M0.0是通的,所以很郁闷呢


志存高远 脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 楼主 7楼 2022-03-09 12:34:43

加上这个。

LD     I0.7

INCB   VB0

在主程序哪里都可以。


我也是新手,能麻烦解释下吗,感谢感谢



志存高远 脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67548
发帖数: 14783
精华帖: 100
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 8楼 2022-03-09 18:40:08
以下是引用东方弥勒佛在2022-03-09 12:34:43的发言 >7楼

加上这个。

LD     I0.7

INCB   VB0

在主程序哪里都可以。


我也是新手,能麻烦解释下吗,感谢感谢


感觉到你很吃力哦,要不放弃吧。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 楼主 9楼 2022-03-10 11:46:35
以下是引用芳季在2022-03-09 18:40:08的发言 >8楼

感觉到你很吃力哦,要不放弃吧。

以下是引用东方弥勒佛在2022-03-09 12:34:43的发言 >7楼:加上这个。LD   ...

引用7楼详细内容:

加上这个。

LD     I0.7

INCB   VB0

在主程序哪里都可以。


我也是新手,能麻烦解释下吗,感谢感谢


没事,我研究下,学习进程中永不言败,谢谢!!!


志存高远 脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13021
发帖数: 1815
精华帖: 22
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 10楼 2022-03-10 12:06:19

需求可用详细语言描述出来


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67548
发帖数: 14783
精华帖: 100
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 11楼 2022-03-10 22:54:24
以下是引用东方弥勒佛在2022-03-10 11:46:35的发言 >9楼

没事,我研究下,学习进程中永不言败,谢谢!!!

以下是引用芳季在2022-03-09 18:40:08的发言 >8楼:感觉到你很吃力哦,...

引用8楼详细内容:

感觉到你很吃力哦,要不放弃吧。

以下是引用东方弥勒佛在2022-03-09 12:34:43的发言 >7楼:加上这个。LD  ...

引用7楼详细内容:

加上这个。

LD     I0.7

INCB   VB0

在主程序哪里都可以。


我也是新手,能麻烦解释下吗,感谢感谢


找手册了解一下指令,别要用的时候才开始看。

这两句程序用plc自己监视输入点接通过没有。一旦接通过,数值就增加。如果数值没有增加,说明输入点没有接通过。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 25998
发帖数: 11809
精华帖: 43
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 12楼 2022-03-11 12:11:16

M0.0,你确定在程序启动前是0值?

如不确定,请按上面网友的提示,在firstscan时主动清0。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 楼主 13楼 2022-03-11 17:55:25
以下是引用芳季在2022-03-10 22:54:24的发言 >11楼

找手册了解一下指令,别要用的时候才开始看。

这两句程序用plc自己监视输入点接通过没有。一旦接通过,数值就增加。如果数值没有增加,说明输入点没有接通过。

以下是引用东方弥勒佛在2022-03-10 11:46:35的发言 >9楼:没事,我研究下,学...

引用9楼详细内容:

只看楼主 楼主 14楼 2022-03-11 17:56:16
以下是引用yanxiao在2022-03-11 12:11:16的发言 >12楼

M0.0,你确定在程序启动前是0值?

如不确定,请按上面网友的提示,在firstscan时主动清0。

这个办法不错,谢谢!!!


志存高远 脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 26
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 15楼 2022-03-11 22:22:00

 用SM0.1  然后复位不也可以嘛?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!


只看楼主 楼主 16楼 2022-03-12 20:03:12
以下是引用可艾在2022-03-11 22:22:00的发言 >15楼

 用SM0.1  然后复位不也可以嘛?


现在就是用的这个方法,测试通过



志存高远 脚踏实地
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-200SMART起保停电路没触发信号怎么就启动了呢,请各位大侠帮忙,感谢感谢!