技术论坛

在PLC S-7 300程序中如何查找同一继电器使用触点数量

作者 主题
新手

经验值: 7
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】在PLC S-7 300程序中如何查找同一继电器使用触点数量


只看楼主 楼主 2022-03-09 06:05:43

在程序中有自动、手动,而一个软继电器的触点可使用数量不受限制,程序又分块编制,编完程序后如何查找在整个程序中一个软继电器使用多少触点哪?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1751335&b_id=4&s_id=0&num=4

奇侠

经验值: 5270
发帖数: 696
精华帖: 0
回复:在PLC S-7 300程序中如何查找同一继电器使用触点数量


只看楼主 1楼 2022-03-09 08:47:53

使用交叉索引就可以看出来


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7095
发帖数: 268
精华帖: 4
回复:在PLC S-7 300程序中如何查找同一继电器使用触点数量


只看楼主 2楼 2022-03-09 08:51:37

打开软件—选项—参考数据—显示,打开交叉参考表,这里面有所有变量使用状况

或者右击你想要看的变量(),—跳转到—应用位置,有这个变量的跳转位置


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6785
发帖数: 1108
精华帖: 1
回复:在PLC S-7 300程序中如何查找同一继电器使用触点数量


只看楼主 3楼 2022-03-09 11:05:20

使用交叉索引,可以查到R\W ,和使用程序中作用的位置 


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1789
发帖数: 311
精华帖: 0
回复:在PLC S-7 300程序中如何查找同一继电器使用触点数量


只看楼主 4楼 2022-03-09 21:45:37

上面说的都对

但如果使用了AR1/AR2可变寻址这一部分就查不到了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  