在程序中有自动、手动,而一个软继电器的触点可使用数量不受限制,程序又分块编制,编完程序后如何查找在整个程序中一个软继电器使用多少触点哪?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1751335&b_id=4&s_id=0&num=4
使用交叉索引就可以看出来
打开软件—选项—参考数据—显示,打开交叉参考表,这里面有所有变量使用状况
或者右击你想要看的变量(),—跳转到—应用位置,有这个变量的跳转位置
使用交叉索引,可以查到R\W ,和使用程序中作用的位置
上面说的都对
但如果使用了AR1/AR2可变寻址这一部分就查不到了