主题:【探讨】200smart的高速计数器硬件接线,PLc是不是只能用“漏型”?


只看楼主 楼主 2022-03-10 12:24:08

200smart的高速计数器硬件接线,PLc是不是只能用“漏型”?也就是200smart的输入的公共端1M,只能接入直流电源的负极,是这样的吗?

比如,我要用HSC0,它的控制字节是SMB37,对于SM37.0是复位电平的选择,如果设为1是高电平复位,如果设为0是低电平复位,假如输入端采用源型接法(公共端接电源正极)。我现在选择高电平复位有效,对于I0.4这个输入点,我是接常开还是接常闭?


http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_268352_1076.html


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1751578&b_id=64&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 12731
发帖数: 1586
精华帖: 1
回复:200smart的高速计数器硬件接线,PLc是不是只能用“漏型”?


只看楼主 楼主 1楼 2022-03-10 20:24:51

S7-200 SMART的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成漏型或源型,只要每一组接成一样就行。对于数字量输入电路来说,关键是构成电流回路。
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/in_out/Digital_wire.html
补充:
假如输入端采用源型接法(公共端接电源正极),此时如果选择高电平复位,I0.4接常闭点。如果选择低点平复位,则接常开点
S7-200 SMART高速计数器常见问题
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/013.html


上面是找答案中的回复,版主可以关闭这个帖子,谢谢!


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67546
发帖数: 14783
精华帖: 100
回复:200smart的高速计数器硬件接线,PLc是不是只能用“漏型”?


只看楼主 2楼 2022-03-10 22:51:03

我也补充一下。

假如有两个24伏直流电源正接负串联,串联点引线到plc输入点的M处,作为0电位参考点。那么用两个电源带电端分别接通plc的输入点,两个电源都可以使输入点亮灯变on。

这个做法同时可以使一个输入点电流流出,另一个输入点电流流入。同时存在源型和漏型。



 