说明书中描述是:
在PROFINET 网络中,Y-Switch用于将S2(系统冗余)设备集成至容错 PROFINET 系统(R1 系统),且S2 设备可以构成MRP 介质冗余环网。
要求VFD具备支持S2和MRP功能的PN接口。如果第三方VFD不能同时满足S2/MRP连接,能否通过支持S2 &MRP的交换机建立连接?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1751794&b_id=6&s_id=0&num=1
也不行,S2网络里所有的设备都必须支持S2或者R1,如果第三方VFD不支持S2就只能用单CPU 410E挂载,单410E再跟冗余CPU通讯。
西门子G120也不支持S2,必须要S120及以上,G130、150等。