大家帮忙看看这是 怎么了
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1752252&b_id=64&s_id=0&num=5
你的vw100等于2~7,你要干什么?看你的程序根本用不着for循环呀。一个扫描周期就执行完计算了。
可能你不知道,for是有初始化能力的。无论400什么值,一执行for,400就会变1。你写0进去400就出事了。
你写就写,别让next知道嘛,在它背后写多好。
就这么简单。
CPU诊断区有什么信息,网络5地址溢出?
就是FOR循环的问题。
楼主的程序真的没有看出能超时的地方。。。。
只是楼主在FOR----NEXT之间,加的VW100=8那段程序,应该是无法执行的,因为VW100=8就跳出循环了。