主题:【求助】PLCSIM Advanced 4.0 SP1 总是自动关闭 仿真不到1h就会自己关闭
推荐帖


只看楼主 楼主 2022-03-18 13:56:38

因为一些模块只能V17才能组态,所以换V17了,PLCSIMD Advanced 目前最高版本 4.0 SP1 支持最新2.9.4的固件


https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109805271 


但是我在用的时候发现不到1h就会自动奔溃退出,我在server 2019下的虚拟机里运行的,之前plcsim adv 3.0 upd2 没有什么问题


大家有遇到过吗? PLCSIM Adv还是比较关键的软件,一些测试真实的CPU还真的不如PLCSIM Adv方便。


工艺第一& 我所说的一切均代表个人意见
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1752838&b_id=66&s_id=0&num=5

奇侠

经验值: 8099
发帖数: 1308
精华帖: 6
回复:PLCSIM Advanced 4.0 SP1 总是自动关闭 仿真不到1h就会自己关闭
推荐帖


只看楼主 1楼 2022-03-18 14:21:04

需要授权才能运行呀


养活一团春意思,撑起两根穷骨头
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2331
发帖数: 382
精华帖: 3
回复:PLCSIM Advanced 4.0 SP1 总是自动关闭 仿真不到1h就会自己关闭
推荐帖


只看楼主 楼主 2楼 2022-03-18 23:32:36
以下是引用贤贤易色在2022-03-18 14:21:04的发言 >1楼

需要授权才能运行呀

授权是没问题的啊

在物理机没问题,之前的4.0(不带SP1) 版本在测试, 记得也没出过问题。。。


更新: 使用 4.0 版本 虚拟机内仍然存在问题 仍然会自动退出....


工艺第一& 我所说的一切均代表个人意见
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 85
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:PLCSIM Advanced 4.0 SP1 总是自动关闭 仿真不到1h就会自己关闭


只看楼主 4楼 2022-10-07 14:01:49

楼主你问题解决了吗,有什么方法吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1789
发帖数: 311
精华帖: 0
回复:PLCSIM Advanced 4.0 SP1 总是自动关闭 仿真不到1h就会自己关闭
推荐帖


只看楼主 5楼 2022-10-08 01:38:27

这个ADVANCED版本很好

除了不支持1200

比那个旧版的好多了

如果授权没问题就重新安装吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2331
发帖数: 382
精华帖: 3
回复:PLCSIM Advanced 4.0 SP1 总是自动关闭 仿真不到1h就会自己关闭


只看楼主 楼主 6楼 2022-10-12 10:08:54
以下是引用手机用户20220121449599在2022-10-07 14:01:49的发言 >4楼

楼主你问题解决了吗,有什么方法吗

是我电脑的问题,是关闭显示器后显卡会关闭,目前没有解决方法,只能强制不关闭显示器。