主题:【求助】s7-200 smart与台达DOP-110cs的485通讯问题


只看楼主 楼主 2022-03-19 17:20:56

在下小白一枚,最近碰到这样一个问题。smart与台达触摸屏110cs走485通讯一直通讯不上,各种方法也是试过了。两家的客服电话都咨询过了,可还是不行。请论坛的各位大神帮我看看有什么地方是我遗漏。下面附上设置已经程序。





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1753044&b_id=64&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 17192
发帖数: 2947
精华帖: 6
回复:s7-200 smart与台达DOP-110cs的485通讯问题


只看楼主 1楼 2022-03-19 21:59:59

你的PLC是s7-200 smart,触摸屏设置里面却是选择S7-200,选择错误。

 虽然这两种PLC都是说串口的通信协议是PPI,但是它们是有区别。

触摸屏有没有s7-200 smart选项,如果有那就将S7-200改为s7-200 smart那就可以了。

如果没有s7-200 smart选项,那可能就麻烦了。 对台达不太了解,就拿其它同属于台系来说,PLC是s7-200 smart,而触摸屏程序选择S7-200,那是通讯不上的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:s7-200 smart与台达DOP-110cs的485通讯问题


只看楼主 2楼 2022-03-20 19:27:21

先了解一下台达是不是又针对于200smart的专用驱动,包含串口和以太网,如果有驱动,就不考虑什么MODBUS了,再者说不如换个触摸屏


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:s7-200 smart与台达DOP-110cs的485通讯问题


只看楼主 3楼 2022-03-20 21:56:56

PLC 程序清空就行了。MIODBUS不是和PPI冲突了吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19303
发帖数: 3875
精华帖: 1
回复:s7-200 smart与台达DOP-110cs的485通讯问题


只看楼主 4楼 2022-03-21 08:28:04

我的神啊,你直接在触摸屏连接smart即可。但是你又写MODBUS的程序,不明白你的用处。触摸屏和PLC直接通过以太网连接,设置好对应的IP地址。你这样做找十家,一百家客服也是搞不定你的用处。你看台达的触摸屏手册,如何连接PLC,多看几遍再说。