我现在用网关读取G120变频器运行数据,只读不写,通过屏蔽双绞线连接,总线协议选择USS,波特率9600,地址设置为2,上面操作完之后BF灯一直闪烁,通讯也没有成功,将修改的三个参数恢复之后,BF闪烁停止,请问是什么问题?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1753152&b_id=47&s_id=0&num=5
网关?什么网关?那个型号的G120?
G120控制器有 485串口的,DP的,PN的。
每种的通讯链路有两个。
哦,从G120C的参数上查找问题。
看参数2029,从这里找到问题所在。
正常情况下【0】数字在不断地变化。其他都为0。
其他的某个不是0,就是它有错。
另外,用网关(或其他的通讯装置)只能使用PKW格式。不能使用PZD格式,因为PZD是过程控制(周期通讯)。
组态通讯是否有问题
干嘛不直接PLC与G120通讯,加个串口服务器干嘛呢?中转你组态架构 协议都可能变了