主题:【探讨】V90伺服TO控制不动作


只看楼主 楼主 2022-03-21 16:11:49

V90伺服工艺轴位置控制  PLC1214c

驱动组态都是好的  驱动可以点动电机 程序上可以使能驱动 

点动和自动绝对定位电机就是不动作   手动轴DB 块没报警   

手动速度设定为1000就报警8402-30   如果设定16#00C8就不报警 

不过依然电机没动  速度的显示还是0   请教一下各位大神这是什么问题?






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1753332&b_id=47&s_id=0&num=2

游民

经验值: 83
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:V90伺服TO控制不动作


只看楼主 1楼 2022-03-21 16:22:05

查看驱动器组态最大速度设置多少  速度1000应该大于组态最大速度了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 46
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:V90伺服TO控制不动作


只看楼主 楼主 2楼 2022-03-21 17:32:45

我设置100了也是不行报错8402   面板控制调试都是可以的


 