技术论坛

西门子300PLC与伺服电机、超声波流量计对管道流量进行PID闭环控制

作者 主题
侠客

经验值: 663
发帖数: 90
精华帖: 0
主题:【探讨】西门子300PLC与伺服电机、超声波流量计对管道流量进行PID闭环控制


只看楼主 楼主 2022-03-22 09:35:03

西门子300PLC与伺服电机、超声波流量计对管道流量进行PID闭环控制

西门子PLC通过模拟量控制伺服转速来调整管道流量,超声波流量计根据检测到的流量数据反馈给PLC,PLC通过PID运算来调整伺服转速,保证管道流量准确稳定,

现在的问题是通过PID后出来的数据在流量接近设定流量时,控制流量输出值会变小,流量会下降,类似与温度PID控制时温度到达后,PID停止工作,控制流量的话需要让PLC通过PID整定后输出一个稳定值,保证流量的稳定与准确,之前接触温度PID比较多,各位大佬帮忙指导一下。



你经历的坑,都会给你一个惊喜
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1753440&b_id=4&s_id=0&num=3

版主

经验值: 16184
发帖数: 6609
精华帖: 50
回复:西门子300PLC与伺服电机、超声波流量计对管道流量进行PID闭环控制


只看楼主 1楼 2022-03-23 10:53:44

PID怎么会停止工作呢?输出稳定,并不是PID输出不变,但不是停止工作了。


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:西门子300PLC与伺服电机、超声波流量计对管道流量进行PID闭环控制


只看楼主 2楼 2022-03-23 11:08:28

简单点搞,使用智能仪表,超声波流量信号输入到仪表内,仪表输出标准信号如0-10V,或是4-20MA,PID自整定非常简单就解决你的这个问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:西门子300PLC与伺服电机、超声波流量计对管道流量进行PID闭环控制


只看楼主 3楼 2022-03-23 11:10:15

市面上路欧姆龙的,国产的宇电智能仪表都是非常好用的,不需要进入PLC,搞得这么复杂。用仪表非常简单好用。


 