技术论坛

V90PN 报警 F7449

作者 主题
侠士

经验值: 1010
发帖数: 81
精华帖: 0
主题:【求助】V90PN 报警 F7449


只看楼主 楼主 2022-03-24 15:34:12


V90PN  EPOS 模式重启后报警,位置没有丢失,跟断电前一样,但是必须重新复位绝对值编码器才能消除报警,有没人知道怎么调整下,驱动器都没有找到P0010 等参数


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1753927&b_id=47&s_id=0&num=2

版主

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:V90PN 报警 F7449


只看楼主 1楼 2022-03-25 08:36:44

我的V90手册里都没F7449的故障码。有F4750。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1010
发帖数: 81
精华帖: 0
回复:V90PN 报警 F7449


只看楼主 楼主 2楼 2022-03-25 10:08:24
以下是引用kdrjl在2022-03-25 08:36:44的发言 >

我的V90手册里都没F7449的故障码。有F4750。

手册里面是没有  我也是报警显示这个才知道,在V assistant在线帮忙里面可以看到,下面的P0010  P2720.2也是怎么都找不到


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
V90PN 报警 F7449