只看楼主 楼主 2022-03-24 17:24:43

MM420初始化后快速设置完成后启动只有5HZ,加不上频率,设置按照手册快速设置流程走的,选择了面板操作,启动变频器频率显示5HZ,电机不转,加减频率无变化。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1753948&b_id=10&s_id=0&num=4

版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:MM420初始化后快速设置完成后启动只有5HZ,加不上频率。


只看楼主 1楼 2022-03-25 16:36:25

P700 = 1,P1000 = 1? 


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:MM420初始化后快速设置完成后启动只有5HZ,加不上频率。


只看楼主 2楼 2022-03-26 17:38:36

是不是最高频率和最低频率没有设置?都是5,所以,用面板调节不了?


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:MM420初始化后快速设置完成后启动只有5HZ,加不上频率。


只看楼主 3楼 2022-03-27 10:20:18

选择面板操作之外,还要查看、确定一下给定是否来自MOP。

同时还要设置一下MOP。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21151
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:MM420初始化后快速设置完成后启动只有5HZ,加不上频率。


只看楼主 4楼 2022-03-27 16:07:33
以下是引用手机用户20220324746183在2022-03-24 17:24:43的发言 >楼主

MM420初始化后快速设置完成后启动只有5HZ,加不上频率,设置按照手册快速设置流程走的,选择了面板操作,启动变频器频率显示5HZ,电机不转,加减频率无变化。

http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=7149