技术论坛

变频器 编码器故障确认

作者 主题
侠圣

经验值: 4028
发帖数: 832
精华帖: 0
主题:【探讨】变频器 编码器故障确认


只看楼主 楼主 2022-03-26 07:51:19

300PLC  DP控制变频器同步,电机安装有编码器,变频器没有故障,现在有一个不同步,变频器没有故障,编码器会不会也有问题?


有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1754250&b_id=104&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 23744
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:变频器 编码器故障确认


只看楼主 1楼 2022-03-26 07:57:38

没看明白。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136823
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:变频器 编码器故障确认


只看楼主 2楼 2022-03-26 10:46:02

有了问题,应该想办法查,锁定问题点,而不是猜。猜就太盲目了。毫无边际。


首先,这个系统的同步控制结构和原理呢?知道不?如果不知道,要先解决把系统的结构和原理搞清楚。然后,在此基础上,看看没有同步的传动控制,转速是差在什么地方了?顺着这个方向,即可锁定问题。


如果以前一直正常,现在出现的问题,那问题的查找可以先从系统的外围查起。由表及里。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:变频器 编码器故障确认


只看楼主 3楼 2022-03-26 17:16:54

赞同k版的意见。

请问,楼主说的电机同步是几台电机?


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4028
发帖数: 832
精华帖: 0
回复:变频器 编码器故障确认


只看楼主 楼主 4楼 2022-03-30 09:46:31
以下是引用CK DONG在2022-03-26 17:16:54的发言 >3楼

赞同k版的意见。

请问,楼主说的电机同步是几台电机?

编码器应该没问题


有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
回复:变频器 编码器故障确认


只看楼主 5楼 2022-04-01 10:07:45

 如果编码器是接入变频器而构成的闭环,一般变频器没有报警,编码器是没有问题。

如果编码器是接入plc来完成的闭环,和编码器有关,但这个环路环节多了,每个环节都可能对同步偏差有影响。

    如果是一直运行的老设备,本例感觉不太像是电气系统问题,倾向机械问题,编码器连接器间歇,等等。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
变频器 编码器故障确认
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。