技术论坛

各位大佬们,802C面板一个按键损坏了,想用别的按钮代替怎么修改?

作者 主题
新手

经验值: 34
发帖数: 3
精华帖: 0
主题:【求助】各位大佬们,802C面板一个按键损坏了,想用别的按钮代替怎么修改?


只看楼主 楼主 2022-03-27 21:05:03

各位大佬们,802C面板一个按键损坏了,想用别的按钮代替怎么修改?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1754531&b_id=20&s_id=0&num=5

奇侠

经验值: 8123
发帖数: 1006
精华帖: 5
回复:各位大佬们,802C面板一个按键损坏了,想用别的按钮代替怎么修改?


只看楼主 1楼 2022-03-28 07:28:37

  是MCP面板的话通过修改PLC程序就可以实现。OP的话还是更换下硬件简单点。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 34
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:各位大佬们,802C面板一个按键损坏了,想用别的按钮代替怎么修改?


只看楼主 楼主 2楼 2022-03-29 22:21:44
是面板,用什么软件如何去更改,能详细说一下吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6253
发帖数: 658
精华帖: 2
回复:各位大佬们,802C面板一个按键损坏了,想用别的按钮代替怎么修改?


只看楼主 3楼 2022-08-23 10:57:33

用PLC Programming Tool软件下载802C的PLC程序,修改后上传就行了。


每天进步一点点
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4707
发帖数: 264
精华帖: 0
回复:各位大佬们,802C面板一个按键损坏了,想用别的按钮代替怎么修改?


只看楼主 4楼 2022-08-25 07:35:51

最简单的方法是改PLC程序,但是我最近收到的这种系统维修的时候发现用户自己直接从循环启动按键引出了二根线


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7339
发帖数: 1684
精华帖: 1
回复:各位大佬们,802C面板一个按键损坏了,想用别的按钮代替怎么修改?


只看楼主 5楼 2023-04-26 20:21:39

修改PLC最省事


随遇而安