用SM 1231 AI 8×13 位模拟量输入模块采集位移和角度信号,位移传感器和角度传感器都是4-20mA的输出,模拟量输入模块也设置的4-20mA,传感器都是3线的,输出信号线接的通道+,引了一根电源负极接的通道-,传感器的电源线接触正常,诊断结果如图1所示,位移和角度采集模块程序如图2所示,询问一下哪里的设置出问题了导致这样的情况。
1.jpg
2.jpg
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1754748&b_id=50&s_id=0&num=5
量量回路中电流。要不将传感器的信号正负线调个个看看。
ai的负端和模块电源的m短接。共模电压造成的。
溢出就是超限,通道没有通,你不信你用电流表测量一下你的输入通道是否有电流?
先缩放后转换呢?
一般与硬件接线和实际输入、输出的信号是否在规定的范围内。