只看楼主 楼主 2022-03-28 19:53:03

用SM 1231 AI  8×13 位模拟量输入模块采集位移和角度信号,位移传感器和角度传感器都是4-20mA的输出,模拟量输入模块也设置的4-20mA,传感器都是3线的,输出信号线接的通道+,引了一根电源负极接的通道-,传感器的电源线接触正常,诊断结果如图1所示,位移和角度采集模块程序如图2所示,询问一下哪里的设置出问题了导致这样的情况。

1.jpg

2.jpg



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1754748&b_id=50&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:1200模拟量输入模块显示超出上限


只看楼主 1楼 2022-03-28 19:56:43

量量回路中电流。要不将传感器的信号正负线调个个看看。


谨慎低调
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43582
发帖数: 15779
精华帖: 61
回复:1200模拟量输入模块显示超出上限


只看楼主 2楼 2022-03-28 20:55:01

ai的负端和模块电源的m短接。共模电压造成的。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19261
发帖数: 3857
精华帖: 1
回复:1200模拟量输入模块显示超出上限


只看楼主 3楼 2022-03-30 16:45:11

溢出就是超限,通道没有通,你不信你用电流表测量一下你的输入通道是否有电流?


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 405
发帖数: 64
精华帖: 0
回复:1200模拟量输入模块显示超出上限


只看楼主 4楼 2022-03-30 19:05:13

先缩放后转换呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 491
发帖数: 73
精华帖: 0
回复:1200模拟量输入模块显示超出上限


只看楼主 5楼 2022-04-01 07:39:50

一般与硬件接线和实际输入、输出的信号是否在规定的范围内。


 