PCS7 CFC Pcs7AnIn块无法勾选OCM,OS编译WINCC画面就没有这个通道显示,CFC建了三个块只有PID那个块有图标,PID那个块OCM选项可以勾选。那两个OCM选项灰色的,什么原因。
选项·,
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1754896&b_id=6&s_id=0&num=5
灰色的不支持面板功能
你需要用模拟量监控的块,模拟量处理的块没有画面,先用模拟量处理的块,再连接监控块
这个是通道块,还要加上监视块才行,然后在监视块中勾选【创建图块】,然后编译OS就能在OS中产生图块了。
这是模拟量驱动块无面板功能,OCM是灰色的
驱动快都没有面板,需要用对应的监视块才可以编译到画面上