两台同网段的1200PLC,通过交换机连接一块时,上位机ping不通PLC地址,能ping通上位机公网IP
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1754925&b_id=50&s_id=0&num=9
上位机和2个PLC 是否在同一网段内 ?如果不在同一网段内,需要配置路由,通过路由器进行链接。
用笔记本现场连PLC或笔记本现场ping上位机的IP。网线是否正常?
上位机IP能ping通,网线正常。就是不知道为啥两台PLC通过交换机连一块上位机都ping不到;1号PLC ip 133.10 ,2号PLCIP 133.12 网关都是133.1,断开2号PLC,上位机能ping到1号PLC;断开1号PLC,上位机ping不到2号,但是能ping到上位机IP
交换机是网管型的吗?市场上先临时买个白色的10口或5口的交换机换上看看什么 效果。我们也用过号称工业级上千元的交换机,用下来不如二三十家用普通的交换机。都没地方说理
我在想同一网段的IP, 网关一样会引起冲突吗
TP LINK 我们栽就栽在 TP LINK上的,你不报品牌我都不好意思挑明说。但是不排除因为它品牌名气大被山寨货给毁名声了!你实际用到几口,不妨去买个家用的,到时别忘了告诉我结果如何!
网关一样,不会引起冲突。
你买的是不是工业级的TP LINK ?
问题解决了,TP LINK8口交换机 8个口网线倒了倒位置就好了,真的邪门了