我们平常在做张力控制的时候,其实是控制转矩,通过控制转矩,加速度偏置来实现转矩控制,我有个疑惑,比如在冶金,造纸行业用的很多的开卷机,实际通过程序给定的速度,和电机实际的速度是不一致的,带材会拉着电机转动,那装置接收到的编码器反馈数据和给定装置的是有很大的差的,为啥装置不会报警呢?比如报警速度偏差过大?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1755087&b_id=16&s_id=0&num=26
一般没有设置这个报警的
变频器报警一般是有电流限幅到达限幅,速度上不去才会报堵转
当然如果你想要这个报警的话,可以在PLC里面做
我是不明白,就是这种情况我的速度给定(speedsetpoint)和实际速度的偏差很大的,为什么它没报那个速度偏差过大的警报呢?如果是开环控制,那装置检测不到实际速度,还可以解释,但是闭环控制,速度在实时检测的呀?
转矩控制模式下,速度设定值和实际值偏差大报警没有意义,因此不会发出这个报警。不管是6SE70还是S120的功能图上已有对应说明,请仔细看。以S120为例:
通常是速度控制模式,转速闭环,转矩限幅。
此时,要屏蔽掉相关报警/故障
两位版主的回复,让我学到了。
3楼讲的是转矩控制下,用设定控制字的位,来解决转速设定与转速实际值偏差大的问题;5楼讲的是转矩控制下,通过屏蔽相关故障报警,解决速度设定值与实际值偏差大的问题。都是很有效的哟。
我一般用5楼的做法哈。
所以,故障是被屏蔽了,不是没报警啊!受教了!!谢谢
你好,我正在学习S120,1500和S120用105报文通讯后,如何在PLC上查看实时转矩啊
查看监控参数r31即可。不要说什么报文,自由口通讯,想读什么参数随便。
引用:手机用户20210614529412: 如果我想在HMI上表现出来怎么弄呢
--
谁跟S120通讯呢?谁通讯,就去让谁读取r31的值即可。
我和1500plc通讯成功了过后,在PLC上面用ActualSpeed可以看他的速度,但是用StatusTorqueData.ActualTorque看不了他的实时转矩,是我看的不对吗
引用10楼详细内容:
哦,你上PLC的论坛里去问问吧。这个属于PLC通讯设置的问题,在驱动这边,就是通过P2051.X连接一个扭矩监控参数,比如P2051.X = 31就完事了,转矩值通过r31送到PLC的端口,然后,有PLC去读这个参数即可。PLC那边咋弄,我也不知道了。
好的,谢谢
12楼的建议蛮好的,可以去试试。
学习了,现场去试用一下
楼主的问题,在传动这边,叫速度调节器饱和的限幅输出转矩控制。这是传动的转矩控制方法之一。也是很常见转矩控制用法。它利用的就是转速调节器存在输入之差,导致速调饱和,利用这个状态,控制和调节速调的限幅值,实现电机转矩输出的大小。
过去在直流调速的系统里这种控制很常见,现在,交流传动也实现了与直流调速相同的方法。所以。这样的转矩控制通吃交直流传动了。
“0.73公斤等于1460克,这是公斤秤啊!你有没有念过书?”
我给客户做过一个张力控制,伺服电机用力矩控制,还空载让客户抓住电机轴体验了一把力矩由小变大的感受,他好奇地问我,咦?我抓住电机不让它旋转,难道不怕它会烧掉吗?
我想知道你怎么解释的
引用17楼详细内容:
嗯,这的确是考验一个人的处事之道,回答既不能让对方显得尴尬,还要把道理讲透。
电机从常温到燃烧是需要经历温度积累的过程的。你看我保持这种10%的力矩输出状态,你一直抓住电机轴不让它旋转,手松开它就会立即旋转,证明驱动器是一直有输出的,保持这个状态十分钟,看看电机有没有发热?没有吧?那么,它会燃烧吗?
这叫先摆事实。有事实做依据,他已经没耐心再关心道理了,大多数人是这样的。
向各位大伽们学习,平台有你们而精彩!
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录