CU320-2 PN + CUA31 + PM240-2
PM240-2的型号是 三相380V 2.2KW ,实际电源进线单相220V, 电机是220V400W伺服电机,
请问这样有办法使用吗,现在报警F7802,, 图中P210供电电源最小只能改到380,P212.0无法修改
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1755173&b_id=104&s_id=0&num=3
怎么选的型啊,不匹配还怎么用啊。
即使你能转起来后期还是有很多问题,重选型吧
可以这么用。
我家用的DEMO,就是这么接线的。
你的P210设置不能低于380V很奇怪,初始化一下参数,重新配置试试。