单相设备过接触器方式??
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1755548&b_id=24&s_id=0&num=6
假如电流大用A应该占点优势,电流不大AB应该都差不多了吧。
选B接法是正确滴,A 的接法除了分断能力强点,其他没看出来啥优点
同意。b这么接,直接用单向的算了。
记得有文章好像说过多一个断点,引弧电压就减一半。对触点的灼伤就减缓一点。多余的触点空那边反正下雨天打孩子(鞋子),闲着也是闲着。
单相设备使用接触器控制,楼主的电路图都不是很好,建议就是L线到接触器并联三个触点使用,这样对于触点使用寿命比较好,特别是对于电机电流比较大的,N线就直通了。
三相接触器三组触点并联使用,要注意尽量电源进线出线一样长一样线径,尽量保证阻值一样,这样就能够尽量均流一点。